Gangwechselfunktion Drehzahlabhängig
-
- Beiträge: 11
- Registriert: 08.10.2015, 20:08
- Wohnort: Grafenau
Gangwechselfunktion Drehzahlabhängig
Hallo hab eine SQS Schaltung verbaut. Der Schalter für die Zündaussetzung liegt auf dem Funktionseingang Pin 27.Funktioniert prima. Ich möchte diese Funktion der Motorabschaltung jedoch erst ab einer bestimmten Drehzahl (ca 7000 Umdrehungen).Ist dies möglich?Bzw. wie?
Re: Gangwechselfunktion Drehzahlabhängig
Ja, das geht über die Fehler-und schaltausgänge in Verbindung mit einem Merker.
1.
Du geht in die Fehler und Schaltausgänge.
2.
Du programmierst, dass merker 1 eingeschaltet wird, wenn die drehzahl>7000 ist. (KEIN signal einstellen!)
3.
Du programmierst, dass merker 1 eingeschaltet wird, wenn der funktionseingang auf low liegt (oder high, je nachdem wie dein system funktioniert).
(KEIN signal einstellen!)
4.
Du gehst in die Einstellwerte
5.
Du programmierst, dass die Gangwechselabschaltung ausgeführt wird, wenn merker 1 auf high liegt.
Gruß
Tobi
1.
Du geht in die Fehler und Schaltausgänge.
2.
Du programmierst, dass merker 1 eingeschaltet wird, wenn die drehzahl>7000 ist. (KEIN signal einstellen!)
3.
Du programmierst, dass merker 1 eingeschaltet wird, wenn der funktionseingang auf low liegt (oder high, je nachdem wie dein system funktioniert).
(KEIN signal einstellen!)
4.
Du gehst in die Einstellwerte
5.
Du programmierst, dass die Gangwechselabschaltung ausgeführt wird, wenn merker 1 auf high liegt.
Gruß
Tobi